[attach]26571.vB[/ATTACH]
Liebe Grüße Emanuel.
Sent from my iPhone using Tapatalk.
[attach]26571.vB[/ATTACH]
Liebe Grüße Emanuel.
Sent from my iPhone using Tapatalk.
Hallo, ich will euch ja nicht den Spaß verderben es gibt aber auch gepolte RCD (FI-Schutzschalter) bei diesen ist es tötlich N und Phase zu tauschen.
RCD=Residual Current protective Device
Hallo Michael, würdest du mal ein konkretes Produkt nennen. Danke.
Peter
Hallo, ich will euch ja nicht den Spaß verderben es gibt aber auch gepolte RCD (FI-Schutzschalter) bei diesen ist es tötlich N und Phase zu tauschen.
RCD=Residual Current protective Device
Hallo Michael,
Peter hat schon den Wunsch nach einem Produktbeispiel geäußert. Auch ich würde gern mehr wissen über die RCD's die bei Vertauschung von L und N zum Tod führen.
unimogthorsten
dem RCD ist es vollkommen wurscht wo sich L und N befinden.
Was mir mehr zu denken gibt, ist der RCD hinter deinem Wechselrichter. Wenn ich das richtig verstanden habe, speist Du mehr als eine 230V Steckdose über den WR ein.
Mit welchem Wechselrichter baust Du wie das TN-System auf?
Klaus
Hallo Klaus,
der WR speist paralell zur Außensteckdose VOR dem FI ein. Umschaltung WR/Außensteckdose erfolgt autom. über 2 Schütze. Auf den 4 Automaten hängen die 2 Elgena Boiler sowie die Steckdosen, seitengetrennt. Also Boiler links, Steckdosen links, Boiler rechts, Steckdosen rechts
Also unsere Lehrlinge in der Firma haben schon die RCD's von den Firmen Hager, Siemens, Eaton, ABB und Legrand geschrottet da Sie teils Verpolt und teils falsch rum angeschlossen wurden.
Also unsere Lehrlinge in der Firma haben schon die RCD's von den Firmen Hager, Siemens, Eaton, ABB und Legrand geschrottet da Sie teils Verpolt und teils falsch rum angeschlossen wurden.
Mit Verlaub, wenn ihr eure Lehrlinge nicht richtig anleitet, kann der RCD nichts dafür.
Ich kann praktisch beliebige Gegenstände (und auch Menschen) mit 230V in die ewigen Jagdgründe schicken.
Hier ging es aber darum ob ein korrekt angeschlossener RCD beim vertauschen von L und N noch sicher auslöst.
In einer mir bekannten Werft haben die Lehrlinge mal einen 40-Fuß-Container mit hochwertigem Mahagoni zu Brennholz verarbeitet. Daraus zu schließen, dass Mahagoni nur als Bennholz taugt ist sicher falsch.
Peter
Alles anzeigenMit Verlaub, wenn ihr eure Lehrlinge nicht richtig anleitet, kann der RCD nichts dafür.
Ich kann praktisch beliebige Gegenstände (und auch Menschen) mit 230V in die ewigen Jagdgründe schicken.
Hier ging es aber darum ob ein korrekt angeschlossener RCD beim vertauschen von L und N noch sicher auslöst.
In einer mir bekannten Werft haben die Lehrlinge mal einen 40-Fuß-Container mit hochwertigem Mahagoni zu Brennholz verarbeitet. Daraus zu schließen, dass Mahagoni nur als Bennholz taugt ist sicher falsch.
Peter
Wenn man von CEE auf Schuko einen Adapter baut was es eh Käse ist, dann passiert genau das selbe wie unsere Lehrling bringen.
Wenn man L und N vertauscht geht entweder der RCD hopps oder er löst nicht aus bzw. löst die ganze Zeit aus.
Wenn man L und N vertauscht geht entweder der RCD hopps oder er löst nicht aus bzw. löst die ganze Zeit aus.
Nach deinem Bobby-Car-Link hast du ja 2009/2010 an einem Meisterkurs teilgenommen, da solltest du es eigentlich besser wissen.
Klaus (Riggermoos) könntest du es ihm bitte erklären, mir fehlt die Kraft dazu.
Peter
Wenn man von CEE auf Schuko einen Adapter baut was es eh Käse ist, dann passiert genau das selbe wie unsere Lehrling bringen.
Ups, da hast Du Dir aber ein feines Eigentor platziert.:s7
Auf Deiner HP sind eine Menge kurioser Stecker-Kupplung Konstruktionen.
http://www.flitzer-tuning-dachau.de.tl/Energie.htm
Aus'm Tiefschnee grüßt Klaus
Klaus (Riggermoos) könntest du es ihm bitte erklären, mir fehlt die Kraft dazu.
Peter
Mach ich Peter, ich bin doch arbeitslos und die Kraft reicht noch so eben dafür.
Vorher mach ich mich aber sicherheitshalber nochmal ganz schlau. Bin mir gefühlt sicher das er
Blödsinn schreibt. Aber nur gefühlt.
Klaus
gibt es FI-Schalter mit eingebauter Sicherung? Damit könnte man doch das Problem lösen, oder? Oder 2 polige FI die sicher Phase und Nullleiter trennen?
Du hast doch den verbaut, oder?
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/9ee88a436445703ec125765800405700/$file/2cdc420008d0102.pdf
Ist da nicht alles beantwortet?
Peter
:s10 Gutes Gerät,
der DS 202 ist der meiner Wahl, nur in 10 mA.
2-poplig schaltend, 2-poplig schützend.
Gibt es auch als Typ B für Wechselrichter.
Und von der Eppelheimer Straße aus Heidelberg .
Gruß
Norbert
autovervollständigen ist geil, soll heißen 2-polig.
Bohr glaubse....
Auf
Norbert
das heißt also ein 2 poliger FI erspart mir den teuren Umbau auf FI mit eingebauten Sicherungen? Hab ich das so richtig verstanden?
Hallo Unimogthorsten,
ein Automatengehäuse Kleinverteiler IP 65/ Elektro-Kleinverteilung ISO- Automatengehäuse IP55 von ABB, Eaton, IDE, Hensel, Spielsberg, Siemens, Schneider, Hager oder, oder... gibt es in verschiedenen Designs im Handel, kosten ca. zwischen 10,- und 25,- Euro je nach Qualität und Hersteller. Darin eingebaut einen FI-Schutzschalter, 16A oder 25A oder Nennstrom, 2-polig mit 0,03 A Auslösestrom (Hersteller wie vor) für ca. 19,- bis 30,- Euro auch wieder je nach Qualität und Hersteller, plus zwei Verschraubungen und eine SL Klemme. Wenn Du ein 4 1/2-Fach Gehäuse nimmst passt der 2-polige Leitungsschutzschalter mit in das Gehäuse und es gibt nur einen Kasten. Oder gleich den 2-poligen FI/ LS nehmen kostet unterm Strich sogar weniger.
Alles gibt es gibt hier im Ruhrgebiet im Baumarkt oder bei den Elektroversendern oder bei Ama..., zu moderaten Kursen, sonst im Elektrohandel Deiner Wahl... .
Nach dem Einbau zwischen Einspeisedose und dem vorhandenen Leitungsschutzschalter erfolgt die Prüfung mit einem geeigneten Prüfgerät: http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Gruß
Norbert
Nach dem Einbau zwischen Einspeisedose und dem vorhandenen Leitungsschutzschalter erfolgt die Prüfung mit einem geeigneten Prüfgerät: http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Gruß
Norbert
Hallo Norbert,
für die Funktionspüfung mit entsprechendem Gerät muß Thorsten dann seinen Elektriker bemühen.
Damit das von Erfolg gekrönt ist, muß der N des WR mit der Fahrzeugmasse verbunden werden. Das geht aber nur, wenn man einen WR hat der intern das Stecken einer entsprechenden Brücke ermöglicht oder, wenn sekundärseitig Klemmen vorhanden sind, kann der N außerhalb geerdet (Fahrzeugmasse) werden.
Hat der WR sekundär Schukosteckdosen und die Erdung findet nachfolgend statt, könnte es zu einem vorgezogenen Sylvesterfeuerwerk im Kasten kommen wenn der Schukostecker mal andes herum in den WR gestöpselt wird.
Klaus
...einfach Finger weg vom Strom, wenn man Frau keine Ahnung hat davon. Dafür gibts Fachleute
Dem kann ich mich nur anschließen! Nur mal so als Denkanstoß zur Frage nach der korrekten Polarität, warum heisst es wohl Wechselstrom?
Und ich hoffe nur, es kommt keiner von Euch auf die Idee mit einem der Anschlüsse im Fahrzeug den Schutzleiter zu "nullen":shock:
LG Rolf
AW: Polarität Außensteckdose
Dem kann ich mich nur anschließen! Nur mal so als Denkanstoß zur Frage nach der korrekten Polarität, warum heisst es wohl Wechselstrom?
Und ich hoffe nur, es kommt keiner von Euch auf die Idee mit einem der Anschlüsse im Fahrzeug den Schutzleiter zu "nullen":shock:
LG Rolf
Hallo Rolf,
eine N - PE Verbindung führt zur Auslösung des vorgelagerten RCD (FI) weil nach Kirchhoff sich die Ströme aufteilen. Bei eingeschalteten Verbrauchern fließt ein Teil des N-Stromes über den PE zurück zur Quelle. Das mag der RCD nicht.
Anders ist es wenn ein Wechselrichter das Kasteninterne 230V-System versorgt. Dann muss sekundärseitig der N des WR mit der Fahrzeugmasse geerdet werden. Das ist die Voraussetzung für ein funktionierendes TN-System.
Und wahrlich nichts für Selbermacher.
An sowas gehört eine Elektrofachkraft.
Gruß Klaus
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!